У нас 3-этажный дом 50 лет строения, Киев, Печерск, жэковский. Выяснилось, что не было сделано заземление. Кто теперь должен это делать? Можем мы - жители - требовать этого от ЖЭУ?

По ГОСТам тех времен заземления отсутствуют. Если речь о обустройства заземлением целого дома - балансодержатель этого дома должен обратиться к РЭС, получить технические условия на подключение, заказать в проектной организации изготовления проекта, затем заключить договор с лицензированной строительной организацией на монтаж молниезащиты и заземления. Если отдельной квартиры, то:

1. Попробуйте найти около лестничной площадки электрощит. Возможно, он закрыт. В таком случае обратитесь к ответственных за щиток жителям или электрикам ЖЭКа и возьмите ключ.

2. В случае если в щитке есть заземление, дотянитесь до него из квартиры. Возьмите толстый многожильный кабель, и протянуть его от прибора (или розетки) к электрощиту. Откройте щит и найдите место, где прикручен к корпусу множество проводов.

3. Зачистите конец кабеля на 2-3 см, разделите оплетку на две части, вставьте между ними саморез (для более плотного контакта можете надеть на него шайбу). С помощью пассатижей скрутите концы оплетки, создав плотное кольцо. Вкрутите саморез в отверстие, расположенное в электрощите так, чтобы он сел довольно плотно.

4. Другой конец кабеля также зачистите. В компьютере, стиральной машине, электроплите или другой технике найдите место для заземления сзади, на металлическом шасси, и прикрутить к нему провод с помощью самореза. Обычно место заземления обозначается значком в виде перевернутой буквы «Т» с дополнительной штриховкой внизу или словом Ground (GND). Возможно, рядом с отметкой вы увидите зажим или специальный крепит болт.

5. Для того чтобы заземлить розетку подключите провод к специальному третьему контакту, предназначенном для этой цели (он есть во всех европейских розетках).

6. Если вы не нашли в подъезде электрощита с возможностью заземления, спуститесь в подвал. Часто заземления в хрущевках располагается на вводном распределительном щите, расположенном именно в подвале. В таком случае протяните кабель от своей квартиры прямо к этому щиту (ключи от подвала и щита попросите в ЖЭКе).

7. Для жителей первых этажей есть еще один вариант - выведите провод заземления через окно. Возьмите металлический стержень длиной 1,5-2 метра, например, лом, с одной стороны просверлите отверстие под шуруп. Убейте стержень в землю с помощью кувалды, а в остальное прикрутите шуруп с закрученным руководством. Чтобы улучшить ведущие качества земли, разведите в ведре воды полкило соли и вылейте в место, где закопали штырь.

Отправить
Печать
При сдаче дома в эксплуатацию компания-застройщик навязала обязательное подписание договоров обслуживания со своей управляющей компанией.\r\nДом сдан как апартаменты,т.е нежилые помещения.\r\nТри года мы платили за электроэнергию по счетчику коммерческий тариф. Застройщик продолжает строительство на данной територии и с прошлого года\r\nчерез свою управляющую компанию стал выставлять компенсацию за электроэнергию в электросетях,активную и реактивную электроэнергию,потери и т.д. Собрания не было. В результате каждый месяц стоимость электроэнергии разная и доходит иногда до 7.00-8.00 грн/квт Каждый раз методика расчета разная - реактивная энергия считается на потребленный квт,а остальное -по площади. Я платил четко по cвоему счетчику и стал задавать вопросы УК ,после чего мне сломали счетчик.(считаю,что сломали,т.к он не был опломбирован,произведено вмешательство в схему) в результате чего в течение трех месяцев я не могу пользоваться своей собственностью. Как оценить нанесенный мне ущерб??? В предоставляемых счетах составляющие по электроэнергии не расписываются,управляющий УК в последующих счетах пишет задолженность по электроэнергии. Как признать эти счета не мотивированными и не подлежащими к оплате ???