Как определить, по какой формуле вычислить, максимальная тепловая нагрузка на отопление дома? Например, для двухэтажного панельного 16-ти квартирного дома, паспорта на дом нет
Максимальная тепловая нагрузка потребителя - нагрузка, соответствующая сумме максимальных тепловых потоков на отопление, вентиляцию, кондиционирование, технологические нужды, горячее водоснабжение, определенное проектом.
Согласно ДБН ДБН В.2.5-39-2008 «Тепловые сети» РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ
 
К.1 При проектировании тепловых сетей максимальные тепловые потоки на отопление  , вентиляцию
, вентиляцию  горячее водоснабжение  Qг.в.макс. жилых, общественных и производственных сооружений следует  принимать в соответствии с индивидуальными и типовым проектам. При  отсутствии таких проектов допускается определять тепловые потоки в  соответствии с требованиями К.3 этого приложения.
 горячее водоснабжение  Qг.в.макс. жилых, общественных и производственных сооружений следует  принимать в соответствии с индивидуальными и типовым проектам. При  отсутствии таких проектов допускается определять тепловые потоки в  соответствии с требованиями К.3 этого приложения.
К.2 Максимальные тепловые потоки на технологические нужды и количество  конденсата, возвращаемого следует принимать по проектам промышленных  предприятий.
В случае отсутствия таких проектов допускается определять тепловые потоки  для промышленных предприятий по удельным ведомственными показателями  (нормами) на единицу продукции или по проектам аналогичных предприятий.
К.3 При отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего  водоснабжения тепловые потоки, Вт, для жилых районов городов и других  населенных пунктов определяется по формулам:
а) максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий; (К.1)
 (К.1)
б) максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий;  (К.2)
(К.2)
в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в отопительный период  (К.3)
 (К.3)
или
       (К.4)
(К.4)
г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий
               (К.5)
    (К.5)
д) средний тепловой поток на отопление,  (К.6)
(К.6)
 
то именно на вентиляцию  (К.7)
(К.7)
е) средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в неотапливаемый период  (К.8)
(К.8)
где q0 - удельный показатель  максимального теплового потока на отопление жилых домов на 1 м2 общей  площади, Вт, принимается согласно СНиП 2.04.05;
qn - удельный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека согласно таблице К.1;
 
                                                    