При расчетах тепловой нагрузки объекта теплопотребления расчетную температуру наружного воздуха для отопления надо брать из таблиц КТМ 204 Украина 244-94 или ДСТУ -Н Б В.1.1-27? Согласно разъяснений НКРЭКУ необходимо руководствоваться КТМ 204 а согласно разъяснений Министерства регионального развития, строительства жилищно-коммунального хозяйства Украины - ДСТУ -Н Б В.1.1-27. Какой документ главнее? Это очень важно потому, что данные в таблицах для одного и того же региона значительно отличаются.

Согласно п. 1 ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Строительная климатология» настоящий стандарт устанавливает климатические параметры, которые используют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, составлении энергетического паспорта здания, а также при планировании и застройке городских и сельских поселений.

То есть он применяется при проектировании новых застроек, и параметры, установленные этим ДСТУ на здания, построенные до вступления в силу, не применяются.

Согласно п. 1.1. КТМ 204 эти нормы и указания предназначены: для планирования потребностей в теплоте и топливе на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных сооружений, а также на хозяйственно-бытовые нужды; для формирования заявок на топливо теплоснабжающими организациями и определение необходимого количества топлива для реализации населению. Кроме того, эти нормы могут быть использованы для определения отпущенной тепловой энергии теплоснабжающими организациями потребителям, у которых временно отсутствуют приборы учета, для проведения коммерческих и других расчетов.

Отправить
Печать
Живу на последнем этаже в девятиэтажном доме, в квартире находятся краны Маевского на стояк дома. После нескольких дней включения отопления, один из кранов Маевского прорвало и затопило мою квартиру и квартиру соседей. Вызвали сантехника из ЖКХ, он сказал, что причиной аварии стала неисправность крана (он был ржавый и устаревший). Установил новый, при этом взял с меня деньги за его установку, и сказал, что я должна выпускать самостоятельно воздух с батарей в начале отопительного сезона. За пять лет проживания в квартире, никто проверку состояния кранов Маевского из сотрудников ЖКХ не проводил. Подскажите, пожалуйста, кто должен следить за состоянием этих кранов в квартире, их проверять и выпускать при необходимости воздух, а также компенсировать ущерб,причиненный потопом мне и моим соседям. Как действовать в такой ситуации?
Спросить (с 1 марта 2016г не поддерживается)
Имя: Ел. адрес:
Введите символы: