Кількість мережевої води для кожного окремого будинку визначається проектом за формулою:

QО=qF(1+KВ) , Вт (1.1)

де - укрупнений показник максимальних витрат теплоти на опалення 1 м2 житлової площі, Вт/м2;

F - житлова площа будинку, м2;

КВ - коефіцієнт, який враховує витрати теплоти на опалення громадських будівель.

Елеваторний вузол проектується водночас при проектуванні будинку. Діаметр шайби визначається за формулою dш (перетин sш = число пі * d2ш/4).

Відправити
Друкувати
Наш будинок опалюється від квартальної котельні і має лічильник тепла, проте далеко не у всіх квартирах будинку зберігається належна температура, хоча кількість тепла, що подається в 2 рази більше ніж необхідно для опалення. Причина в роботі елеваторних вузлів. Діаметри сопел елеваторів завищені і подається надмірна кількість прямої води з системи. В той час елеватори працюють практично без підмішування зворотної води. В результаті кількість води в системі опалення будинку недостатня, для розподілу тепла по всіх приладах, а її температура значно завищена. Подача надмірного тепла втрачається, крім відкритих вікон, також на неізольованих трубопроводах. Ми звертались до всіх, але ніхто «не може» і не хоче нічого міняти. Ми пропонували самостійно виконати налагоджувальні та теплоізоляційні роботи системи опалення будинку за свій кошт, але нам не дозволяють. Такий «технічний рекет» в більшості будинків нашого кварталу. Як нам діяти?
Поставити питання (з 1 березня 2016 р не підтримується)
Ім’я: Ел. адреса:
Введіть символи: