Після реконструкції адмін.будівлі під медичну установу, отримали декларацію про ввід в експлуатацію. Будівля була підключена до водопостачання згідно ТУ і проекту попереднього власника будівлі. Існуюча потужність задовольняла потреби медичного центру тому нові ТУ не брались. Зараз «Київводоканал» відмовляє в договорі і вимагає нові ТУ і проект у зв’язку зі зміною призначення будівлі. Наскільки це правомірно. Медичний центр введений в експлуатацію.
Згідно п. 4.1. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення (наказ №190 МінЖКГ від 27.06.2008 року) виробник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення видає замовнику технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів - підвищувачів тиску. Т ДБН В.2.5 - 75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 до медичних закладів, установ та клінік визначено інші технічні вимоги до влаштування водопроводу та каналізації, ніж для господарських та адміністративних будівель. Напевне, доведеться технічні умови переглядати.