19 Травня 2024 p.
Питання та відповіді

Як визначити, чи по якій формулі обрахувати, максимальне теплове навантаження на опалення будинку? Наприклад для двоповерхового панельного 16-ти квартирного будинку, паспорта на будинок немає.

Максимальне теплове навантаження споживача - навантаження, яке відповідає сумі максимальних теплових потоків на опалення, вентиляцію, кондиціювання, технологічні потреби, гаряче водопостачання, визначене проектом.

Відповідно до ДБН ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі» РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ
 
К.1 При проектуванні теплових мереж максимальні теплові потоки на опалення  , вентиляцію  гаряче водопостачання Qг.в.макс. житлових, громадських та виробничих споруд належить приймати за відповідними індивідуальними та типовими проектами. За відсутності таких проектів допускається визначати теплові потоки у відповідності з вимогами К.3 цього додатка.

К.2 Максимальні теплові потоки на технологічні потреби та кількість конденсату, що повертається, належить приймати за проектами промислових підприємств.

У разі відсутності таких проектів допускається визначати теплові потоки для промислових підприємств за питомими відомчими показниками (нормами) на одиницю продукції або за проектами аналогічних підприємств.

К.3 За відсутності проектів опалення, вентиляції та гарячого водопостачання теплові потоки, Вт, для житлових районів міст та інших населених пунктів визначають за формулами:

а)     максимальний тепловий потік на опалення житлових та громадських споруд;     (К.1)

б)     максимальний тепловий потік на вентиляцію громадських споруд;     (К.2)

в) середній тепловий потік на гаряче водопостачання житлових та громадських споруд в опалювальний період
              (К.3)

або
      (К.4)

г)     максимальний тепловий потік на гаряче водопостачання житлових та громадських споруд
                   (К.5)

д)     середній тепловий потік на опалення,                 (К.6)
 
те саме на вентиляцію                  (К.7)


е) середній тепловий потік на гаряче водопостачання житлових та громадських споруд у неопалювальний період           (К.8)
де q0 -  питомий показник максимального теплового потоку на опалення житлових будинків на 1 м2 загальної площі, Вт, приймається відповідно до СНиП 2.04.05;

qn - питомий показник середнього теплового потоку на гаряче водопостачання на одну людину відповідно до таблиці К.1;

Відправити
Друкувати
Наш будинок опалюється від квартальної котельні і має лічильник тепла, проте далеко не у всіх квартирах будинку зберігається належна температура, хоча кількість тепла, що подається в 2 рази більше ніж необхідно для опалення. Причина в роботі елеваторних вузлів. Діаметри сопел елеваторів завищені і подається надмірна кількість прямої води з системи. В той час елеватори працюють практично без підмішування зворотної води. В результаті кількість води в системі опалення будинку недостатня, для розподілу тепла по всіх приладах, а її температура значно завищена. Подача надмірного тепла втрачається, крім відкритих вікон, також на неізольованих трубопроводах. Ми звертались до всіх, але ніхто «не може» і не хоче нічого міняти. Ми пропонували самостійно виконати налагоджувальні та теплоізоляційні роботи системи опалення будинку за свій кошт, але нам не дозволяють. Такий «технічний рекет» в більшості будинків нашого кварталу. Як нам діяти?
Поставити питання (з 1 березня 2016 р не підтримується)
Ім’я: Ел. адреса:
Введіть символи: